Torrbollar och DIY

Ja, alla vitvaror (torkskåp, kaffekokare, varmvattenberedare, vattenkokare, luftavfuktare osv) som inte har rätt kapslingsklass (typ finns inga, eventuellt speciella torkskåp byggda för just hästtäcken) ska vara i en brandcell om de finns i anslutning till djurstall.
I anslutning till = delar väggar med eller ligger på mindre än 8 m avstånd till djurstall (olika krav för 0-8 m, 8-15 m eller över 15 m)

Att bygga väggarna är sällan något problem i isolerade utrymmen utan det är dörren som gör det dyrt och lite bökigare.
Hade ingen aning om det, men det verkar ju vara vettigt på alla sätt. Har dock aldrig varit i ett stall där det inte funnits vattenkokare ed. Bara varit vanliga innerdörrar, utom ett nyrenoverat ställe som hade branddörr till torkrum för täcken. Fikarummet med vattenkokare, micro, kyl, tvättmaskin, varmvattenberedare, mobilladdare och jag vet inte allt (!!) hade däremot vanlig dörr... 😬

Där jag står nu har de vattenkokare o kyl i sadelkammaren. Utan brandcell. Och nån mer grej kommer det till vintern. Kan det bli problem med sån utrustning alltså? Vad händer?
 
Hade ingen aning om det, men det verkar ju vara vettigt på alla sätt. Har dock aldrig varit i ett stall där det inte funnits vattenkokare ed. Bara varit vanliga innerdörrar, utom ett nyrenoverat ställe som hade branddörr till torkrum för täcken. Fikarummet med vattenkokare, micro, kyl, tvättmaskin, varmvattenberedare, mobilladdare och jag vet inte allt (!!) hade däremot vanlig dörr... 😬

Där jag står nu har de vattenkokare o kyl i sadelkammaren. Utan brandcell. Och nån mer grej kommer det till vintern. Kan det bli problem med sån utrustning alltså? Vad händer?
Ja tyvärr är kunskapsnivån skrämmande låg :( Samma med hur stallventilation fungerar (ofta finns det ingen överhuvudtaget).

Det som kan hända är att stallet lättare brinner ner och man inte får någon/sänkt ersättning.
 
Ja tyvärr är kunskapsnivån skrämmande låg :( Samma med hur stallventilation fungerar (ofta finns det ingen överhuvudtaget).

Det som kan hända är att stallet lättare brinner ner och man inte får någon/sänkt ersättning.
Tack för svar, igen! Jo, jag förstår att elden lätt kan sprida sig från ex fikarum med elprylar så hela stallet brinner ner. Jämfört med brandceller är ju chansen att få ut levande hästar ur stallet mycket större. Det jag funderade över med frågan: Vad händer? var om stallägaren kan få någon slags tillrättavisning eller böter om ex Länsstyrelsen gör en kontroll av byggnaden.
 
Det är fuktigt i sadelkammaren och det finns bara en liten avfuktare som inte riktigt räcker till. Läder som inte används så ofta börjar mögla. Nån som provat Torrbollar eller gjort nån egen variant som fuktslukare? Tänkte ha en i skåpet om det funkar.
Torrbollar är toppen. De är väl inte så dyra? Det är själva plastförpackningen som är bra och sedan så köper man refill på ”kuddarna”.

Kalciumklorid innehåller de tydligen, det är väl lite frätande?
 
Tack för svar, igen! Jo, jag förstår att elden lätt kan sprida sig från ex fikarum med elprylar så hela stallet brinner ner. Jämfört med brandceller är ju chansen att få ut levande hästar ur stallet mycket större. Det jag funderade över med frågan: Vad händer? var om stallägaren kan få någon slags tillrättavisning eller böter om ex Länsstyrelsen gör en kontroll av byggnaden.
Jo, om kontroll sker av länsstyrelsen så får man nog order att förändra men får man kontroll av länsstyrelsen så finns det alltid saker att åtgärda så man får några månader på sig för att hinna. Det är väl mest att kontrollerna kostar pengar som är irriterande annars är det inte så farligt Med kontroller.
 
Tack för svar, igen! Jo, jag förstår att elden lätt kan sprida sig från ex fikarum med elprylar så hela stallet brinner ner. Jämfört med brandceller är ju chansen att få ut levande hästar ur stallet mycket större. Det jag funderade över med frågan: Vad händer? var om stallägaren kan få någon slags tillrättavisning eller böter om ex Länsstyrelsen gör en kontroll av byggnaden.

Jo, om kontroll sker av länsstyrelsen så får man nog order att förändra men får man kontroll av länsstyrelsen så finns det alltid saker att åtgärda så man får några månader på sig för att hinna. Det är väl mest att kontrollerna kostar pengar som är irriterande annars är det inte så farligt Med kontroller.
Aha, som @tara säger då.
Vid kontroll behöver bristen åtgärdas och kontroller med brister faktureras.
 
Ja, alla vitvaror (torkskåp, kaffekokare, varmvattenberedare, vattenkokare, luftavfuktare osv) som inte har rätt kapslingsklass (typ finns inga, eventuellt speciella torkskåp byggda för just hästtäcken) ska vara i en brandcell om de finns i anslutning till djurstall.
I anslutning till = delar väggar med eller ligger på mindre än 8 m avstånd till djurstall (olika krav för 0-8 m, 8-15 m eller över 15 m)

Att bygga väggarna är sällan något problem i isolerade utrymmen utan det är dörren som gör det dyrt och lite bökigare.

Taket behöver väl också extra isolering så inte branden kan sprida sig via det?

Funderar på om jag borde planera för att min sadelkammare kan bli en egen brandcell i framtiden vid behov....
 
Taket behöver väl också extra isolering så inte branden kan sprida sig via det?

Funderar på om jag borde planera för att min sadelkammare kan bli en egen brandcell i framtiden vid behov....
Dubbelgips räcker i både tak och väggar. Finns andra lösningar också, men dubbelgips brukar vara det enklaste. Kolla i LBK-pärmen så finns bra tips på vad som är godkänt. Vi hittade godkänd brandklassad dörr billigt på blocket så det behöver inte vara varken väldigt dyrt eller väldigt krångligt att följa reglerna.
 
Dubbelgips räcker i både tak och väggar. Finns andra lösningar också, men dubbelgips brukar vara det enklaste. Kolla i LBK-pärmen så finns bra tips på vad som är godkänt. Vi hittade godkänd brandklassad dörr billigt på blocket så det behöver inte vara varken väldigt dyrt eller väldigt krångligt att följa reglerna.

Ja, jag tänkte också dubbelgips isf. Sadelkammaren är tänkt att vara oisolerad men går ju enkelt att skruva upp gipsplattor sedan, om man bara tar med det i planeringen.
 
Taket behöver väl också extra isolering så inte branden kan sprida sig via det?

Funderar på om jag borde planera för att min sadelkammare kan bli en egen brandcell i framtiden vid behov....
Inte alltid, beror på hur den ansluter i övrigt. Generellt brukar man vilja ha isolerad och uppvärmd sadelkammaren, och isf är det ffa dörren som är skillnaden. Jag gjorde som @ylvalill och hittade begagnat :)

LBK (lantbrukets brandskyddskommitte), LBK-pärmen och flik 3, byggnadstekniskt brandskydd har allt samlat inklusive exempel på hur man bygger längst bak :)
 

Liknande trådar

Utrustning Tjo, har tänkt ge mig på att bygga ett gäng cavalettistöd. Men, jag har typ noll erfarenhet av dom utöver sockerbitar för hundra år...
Svar
11
· Visningar
501
Senast: Mia_R
·
L
BPH
Hundträning Jag undrar om nån här har gjort BPH med sin hund om ni vill skriva lite om det? Alltså jag har själv klart kollat på endel filmer om hur...
2 3 4
Svar
74
· Visningar
3 063
Senast: Dentaku
·
Övr. Barn Jag är lite rådvill... dottern vill ju ha ett husdjur, och jag har tittat på massor av olika djur som kanske kunde funka men jag vet...
2 3
Svar
41
· Visningar
2 964
Hundhälsa Kortversionen: hunden har ätit Fodax (oftast vilt) i flera år och funkat jättebra på det. Nu har vi flyttat till Åland och här finns...
2
Svar
20
· Visningar
1 448
Senast: Myrten
·

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Dressyrsnack 17
  • Skadade hästar och konvalescenter
  • Uppdateringstråd

Omröstningar

Tillbaka
Upp