Sv: Fundering ang stängsel!
Man kan dra en kabel ganska så långt till ett nätaggregat.
Men man måste tänka på två saker annars finns det risk att man kan grilla både sig själv eller sin häst.
Det första är att kabeln klarar belastningen, oftast inga prob då ett agg bara drar nån amper.
Men det vicktigaste är att man utlösningsvillkoret är uppfyllt, utlösningsvillkoret innebär att vid ett fel strömen blir så stor att säkringen löser. Detta är lite lurigt att räkna på för en ovan, men som exempel så la jag ute en gummikabel med 2,5mm2 ledare ca 200m för att mata mitt nätaggregat, för att klara av utlösningsvillkoret var jag då tvungen att säkra ner till 4 amper.
Så tänk er för innan ni lägger ut långa kablar har ni inte räknat på det så KAN ANLÄGGNINGEN BLI LIVSFARLIG!!!!